发表于:2008/5/16 12:32:00
#0楼
现在我遇到一个问题,就是我做的配电柜装到现场后,配电柜上的电流表的指示的数值与现场操作柱上的电流表上的指示的数值有很大的差别(二者都是通过同一电流互感器串联在同一个回路里)。现在想解决这个问题。首先到操作柱的电流回路的线不能更换(甲方不同意更换,设备已经运行),第二是操作柱上的表还不能拆下来进行处理。所以现在摆在面前 的问题是这两个都不动(线径及操作柱上的仪表)的情况下怎么能够解决这个事。请高手指点一下!!!!在此谢过了!
[此贴子已经被作者于2008-5-16 20:16:25编辑过]