您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:960 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

电机正反转问题

1205
fancyha
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1205
注册时间:2006/5/28
发站内信
发表于:2008/5/13 22:35:00
#0楼
昨天上班时操作工说一变频的给粉机时儿反转时而正转,当然我没有去看,其它师傅去看了,回来我问了,他们说可能是变频器坏了,可后来电修的来处理时发现是电机进线断了一根造成缺相,接好后就正常了,
我想问下为什么缺相会时儿反转时儿正转,是不是粉堵转造成的,
不明白中,望各位不吝赐教
www。docin。com/fancyha
各种电工资料下载,电气运行,发配供电,PLC,变频器,软起动器
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/5/16 21:55:00
#1楼
断相后变成了单相电机,单相电机的旋转方向是不确定的,取决于启动时那一方向的力大。
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/5/17 9:13:00
#2楼
这样很容易烧毁;

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003