软启动器的参数设置如下:起动电压50%,启动时间30s,电流限制值450%。其他均是出厂值。负载是碎煤机,200kw的电动机。断路器是400A的,电子脱扣器。

遇到的问题是:软启动器启动一段时间后上端断路器跳闸,因为不是启动瞬间跳闸,所以怀疑是断路器过载引起的。现在将断路器的整定值都调到最大,软启动参数没有改变的情况下,启动一段时间(应该在很快就要切换到工频的时候)断路器跳闸;将软启动器启动时间延长到60s,其他参数不改变的情况下,第一次启动成功,但是停机之后在启动第二次,断路器又跳闸了。

各位行家有没有什么好的办法解决这个问题呢?在软启动器的参数设置上能不能避开这种跳闸?
42340
YXBK 版主
文章数:19451
年度积分:2754
历史总积分:42340
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/5/9 7:18:00
#1楼
本人认为是断路器配小了
大家一起学习