您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:1609 [上一页] [1] [下一页]
969
laitengmin
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2008/5/6 12:21:00
#0楼
本人在做立体仓库模型的PLC控制,用的是FX2N,但是得到的程序显示有二重线错误,请各位大哥解决一下表情
2257
wudp
文章数:501
年度积分:50
历史总积分:2257
注册时间:2003/7/8
发站内信
发表于:2008/5/6 13:05:00
#1楼
如果是SET和RST的话就没关系
可以重复
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/5/6 13:35:00
#2楼
用辅助继电器M转换一下也可以啊
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
969
laitengmin
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2008/5/7 11:37:00
#3楼
谢谢
就是说当这个错误不存在就行了,对不?太感谢了