发表于:2008/4/28 21:07:00
#0楼
我们最近在青岛调试西门子在世界上第一套全厂性炼油装置PCS7系统时,发现其PID的正/反作用是由操作工直接输入“+/- 数值”来定义的。这与我们以往使用的DCS系统完全不同,其它系统均是由系统工程师在系统组态时定义PID的正/反作用,无须操作工干预。
我们曾建议西门子工程师作修改,但他们认为PCS7系统软件设计就是如此,目前暂时无法改变。
由于操作工对于这样调节PID参数的规矩极不适应,容易产生误操作,因此对炼油厂连续型生产过程十分危险。目前,我们采取措施是:通过操作手册和操作岗位培训,提醒操作工在输入“+/- 数值”前务必要确认PID正/反作用的设置。
在I/O模块调试时,我们发现PCS7的模块与西门子PLC S7-300有相当部分是通用的,其订货号都是一致的。而PLC S7-300的模块在市场上有大量的供应商,这对于我们将来的备品备件采购工作十分有利。
但是,PLC模块用在DCS系统上毕竟显得单薄,不具备G3标准。在炼油厂里,尤其是硫磺等现场有一定的腐蚀性气体,其卡件抗腐蚀能力值得担忧。听说去年在山西天脊化工厂的合成氨装置PCS7系统的控制器由于腐蚀等类似问题突然死机,致使整个装置停车,造成严重的后果,企业一把手也因此下台。
当前,正值大炼油投料开车期间,我们严阵以待,认真小心地操作保证一次开车成功!
