各位好,请问在FX3U中,定位指令DRVI和DRVA的设定范围是-999999到+999999(0除外),
如果0除外,那么在回到原点时用什么方法好?是用DSZR和ZRN指令还是有其他好方法?谢谢表情
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/4/17 17:04:00
#1楼
用DSZR和ZRN指令