您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:4155 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

主控指令

978
haige
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2004/4/20 13:14:00
#0楼
用主控指令编程,每次主控间软元件的地址号不能相同是不是呀?特请教

还有下面程序对不对呀
   LD    X1
  SET   M2
  LD     M2
  OUT   T1
           K60
  LD     T1
  RST   M2
1182
gj9743
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1182
注册时间:2003/3/13
发站内信
发表于:2004/4/21 11:07:00
#1楼
你下面的程序是没有主控指令,里面的程序可以的,不过没有输出元件,M是辅助继电器来的,不对外输出。不错主控软元件里的地址号是不能相同的。
999
hfwhappy
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2004/4/15
发站内信
发表于:2004/4/21 16:03:00
#2楼
如果不嵌套使用的话,应该可以重复使用吧?
1420
gj9752
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1420
注册时间:2003/12/14
发站内信
发表于:2004/4/21 22:48:00
#3楼
主控软元件不可以重复使用的,不嵌套也一样
999
hfwhappy
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2004/4/15
发站内信
发表于:2004/4/22 11:42:00
#4楼
n0是软元件吗?
1597
szcb
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1597
注册时间:2003/5/23
发站内信
发表于:2004/4/22 12:14:00
#5楼
主控软元件不可以重复使用的,不嵌套也不可以重复使用的
1420
gj9752
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1420
注册时间:2003/12/14
发站内信
发表于:2004/4/22 23:07:00
#6楼
n0、n1等是嵌套的层。第一层永远是n0,那你说它是什么来的。可不可以重复。我看你要问的也是这个吧?
999
hfwhappy
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2004/4/15
发站内信
发表于:2004/4/23 8:17:00
#7楼
今天特意去实验了一下,一个程序里面的确可以用两个相同的N0,N1等层号,甚至可以使用相同的辅助继电器啊!为什么不能重复使用?
1420
gj9752
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1420
注册时间:2003/12/14
发站内信
发表于:2004/4/23 12:03:00
#8楼
只有最后一个辅助继电器有效。
999
hfwhappy
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:999
注册时间:2004/4/15
发站内信
发表于:2004/4/23 16:17:00
#9楼
都有效吧, 列如:
LD  X0
MC N0 M0
LD M8011
OUT Y0
MCR N0
LD X0
MC N0 M0
LD M8012
OUT Y1
MCR N0
END
我试了一下,Y0和Y1都有输出.而且频率不一样,如果把Y1改成Y0则Y0按照M8012的频率输出!(前面一个Y0被覆盖).