您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:608 [上一页] [1] [下一页]
964
without216
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2008/4/7
发站内信
发表于:2008/4/15 10:48:00
#0楼
在一个for- next循环里面包含着一句定时器控制线圈关闭的程序,那么在定时器计时的过程中循环是会停下来等待定时器计时还是会不等待一直循环下去呢?如果程序不会等待该加什么语句让它等待定时器计时结束再继续循环呢?


[此贴子已经被作者于2008-4-15 11:19:10编辑过]
5675
dianqisu 版主
文章数:1312
年度积分:50
历史总积分:5675
注册时间:2008/3/13
发站内信
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/4/15 12:00:00
#1楼
你可以修改一下你的程序,把循环的条件变为定时器到位再循环 !
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!