我现在遇到一个问题:
原用C200HW-COM05  rs485通讯,接6个记录仪使用非常好(好像没接终端电阻)。
最近改用CJ1W-SCU41 rs485通讯,程序做了修改,通讯也正常(2端接终端电阻)交到用户时将设备完全开启(用一高频电源)试用,出现通讯故障,查找原因,干扰来自高频电源(功率减小后通讯正常),将与高频电源的电缆,接头重做屏蔽后高频电源勉强可用到较大功率(不是最大功率),问题未完全解决。
omron曾来人提出n中方案,均不理想。
后有人提出不接终端电阻试试(原开发者想起com05好像没接!)
居然ok
为什么会这样?按...........应该就终端电阻呀

请教    帮分析为什么