发表于:2008/4/11 15:18:00
#0楼
从现场拆回来几个直流调速器,当一个一个试的时候,电机都能转,当我把所有的调速器空开都推上去的时候,突然砰的一声,像放鞭炮一样,吓坏我了,拆下来看,是压敏电阻和保险丝和二极管坏了,一股糊味,心里压力极大,一开始以为是220V接错了,所以每次试之前都用万用表量一下是220V才将空开推上去,等推到第三个的时候,又是砰的一声,我简直要崩溃了,后来发觉以前老设备的模拟量是用隔离器的,我们没有用,而且调速器的模拟量地和调速板公共地是短一起的,而我们的模拟量是通过PLC给的,PLC模块里面的模拟量输出的地全部短起来的,这样就意味着所有的调速器的地短起来了,自认为是这个原因,后来把所有的模拟量断开,到现在还没有发现压敏电阻爆炸,希望就这样好了,过两天加几个隔离器试试。做工程的有时候就是这样,越做越神经过敏,还好在家里试的,否则在现场压力就更大了。