从现场拆回来几个直流调速器,当一个一个试的时候,电机都能转,当我把所有的调速器空开都推上去的时候,突然砰的一声,吓坏我了,拆下来看,是压敏电阻和保险丝和二极管坏了,一股糊味,心里压力极大,后来发觉以前老设备的模拟量是用隔离器的,我们没有用,而且调速器的模拟量地和调速板公共地是短一起的,而我们的模拟量是通过PLC给的,PLC模块里面的模拟量输出的地全部短起来的,这样就意味着所有的调速器的地短起来了,自认为是这个原因,后来把所有的模拟量断开,到现在还没有发现压敏电阻爆炸,希望就这样好了,过两天加个隔离器试试。