发表于:2008/4/6 15:03:00
#0楼
西门子300数据显示不正确,两线制压力变送器4-20MA输出入模块,应该是-32768-+32768而现在显示36584,有时还闪几下正常值,压力变送器也换过了,模块也换过了,也是不行,干安装时正常用了有3-4个月后出现故障
[此贴子已经被作者于2008-4-6 15:03:46编辑过]