993
系铃人
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2008/3/13
发站内信
发表于:2008/4/2 13:57:00
#0楼
是这样,在做AS-I的东西,使用西门子的CP243-2,当不用向导读写数据时,在读写某个从站的开关量时,下一个从站,甚至下两个从站的数据都会收到干扰,比如我把一号站的通道1置高,二号站和三号站的数据也会跟着狂变,但最终会恢复正确值,请问大家知不知道为什么?
上例中二三号站都为空,就是没有设备
993
系铃人
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2008/3/13
发站内信
发表于:2008/4/2 15:40:00
#1楼
不好意思,解决了,是没有关闭模拟量滤波
987
793088387
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2010/10/22
发站内信
发表于:2012/3/22 16:20:31
#2楼
您好,我急需要西门子AS-I的资料,前辈做过了,能否传一些资料给我。
我刚接触这方面的,需要相关的资料,最好有实际例子。
谢谢!