发表于:2008/4/2 10:20:00
#0楼
近日,m430变频器做恒压供水系统一套,因不知道电机的详细参数,默认出厂设置,未快速调试,启动PID功能,运行到50HZ后,在下降过程中报警A0501,或抱F0922,直到报警F0002,调试几次后,结果一样,(水泵电机绝对小于变频器的容量,电机输出电流只有不到20A,变频器22KW的)。
询问:1。是否必须进行快速调试???
2。如必须输入电机参数,有没有其他的参数可以识别电机参数??
3。西门子的产品说明书还是简单。电缆长度在140米左右,应该没有超过西门子变频器对电缆的要求吧
4。绝对没有短路的情况。人格担保
谢谢!!
询问:1。是否必须进行快速调试???
2。如必须输入电机参数,有没有其他的参数可以识别电机参数??
3。西门子的产品说明书还是简单。电缆长度在140米左右,应该没有超过西门子变频器对电缆的要求吧
4。绝对没有短路的情况。人格担保
谢谢!!