您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:1061 [上一页] [1] [下一页]
953
yanyunfen
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2005/5/10
发站内信
发表于:2008/3/29 18:55:00
#0楼
我公司有好多台ABB DCS400的变流器,经常出现停电后,过一段时间再送电就烧励磁模块的,有时一次烧好多台,请高手帮忙有什么好办法解决,谢谢
899
dongyonglai
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:899
注册时间:2002/8/20
发站内信
发表于:2008/3/31 20:23:00
#1楼
这问题刚开始我们也试过,有时还报COMM LOSS,后来经过维修改电路后已把该问题解决.有需要可探讨,dongyonglai@yahoo.com.cn