发表于:2008/3/27 15:19:00
#0楼
硬件:cpu212(地址2)、cpu222(地址3)、 pc/ppi编程电缆(30元一根的那种垃圾货) 、PC(rs232)、两个dp连接器(原装快速接头,都带编程口),还有半米的原装紫皮的DP电缆这些东西组网后,
第一,两个连接器都在ON时,PC端V4.0 STEP 7 MicroWIN只能发现CPU222 ,无论编程电缆接到那个连接器的编程口上都只能发现222。
第二 两个连接器只要有任意一个是OFF则PC端STEP 7就都 能发现这两个CPU,
第三,如果两个连接器都在OFF,PC端还能发现这两个CPU,
不是说总线两端必需要有偏置电阻吗?为什么都是ON反而只能找到一个CPU?跟资料上刚好相反,这种现象怎么理解?请各位前辈帮我解疑,谢谢!
另外想知道PC/PPI电缆用RS485中的那些线与PLC通讯?有网友说PC/PPI电缆电缆用质量好点的DP总线电缆可几百米外用PC控制PLC进行编程调试
