380V500KW的用电设备需用多大的电源线
1314
164411287
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1314
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2008/4/3 19:17:00
#1楼
杂220V的用电设备中,1000W约等于5A;380V中,1000W等于2A。所以500千瓦约等于1000A。根据导线截流量口诀应选用500mm2
769
liujian009
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:769
注册时间:2007/3/14
发站内信
发表于:2008/4/4 17:08:00
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1237
shi1213
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1237
注册时间:2006/10/15
发站内信
发表于:2008/4/6 19:33:00
#3楼
根据你说的应该是250A的电流,埋地电缆用150平方的