#0楼
我一个Proface的忠实用户,目前有一个项目,使用30台Pro-Face GP2500 (机器自带以太网口),希望使用通用组态软件,通过以太网口进行联网,实现设备的管控一体化的管理。需求比较简单,也合情合理,可以已经三个月时间了,就实现不了这个要求,曾咨询Proface 的技术人员,但未能得到一个满意、可行的方案。我相信肯定有很多专家,有Proface以太网很好的联网方案,特在次向各专家请教,希望能够得到大家的真诚的帮助,本人将不胜感激!感谢您的关注!

15079
风之力 版主
文章数:6443
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/3/26 17:13:00
#1楼
可以用Pro-server软件实现数据的交换。

为什么要用通用组态软件呢?有特殊要求?

传说有某某轮胎厂里有上百台机器在1个网络里...
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
1425
zyfzxh
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1425
注册时间:2005/6/30
发站内信
发表于:2008/3/27 12:39:00
#2楼
以下是引用wnliang在2008-3-26 15:32:00的发言:
我一个Proface的忠实用户,目前有一个项目,使用30台Pro-Face GP2500 (机器自带以太网口),希望使用通用组态软件,通过以太网口进行联网,实现设备的管控一体化的管理。需求比较简单,也合情合理,可以已经三个月时间了,就实现不了这个要求,曾咨询Proface 的技术人员,但未能得到一个满意、可行的方案。我相信肯定有很多专家,有Proface以太网很好的联网方案,特在次向各专家请教,希望能够得到大家的真诚的帮助,本人将不胜感激!感谢您的关注!
 


不會是cst吧?
956
优尼克
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2006/4/17
发站内信
发表于:2008/4/3 10:31:00
#3楼
你需要另外安装两个软件方可实现你想要的功能.
1、Pro-server数据采集软件。
2、GP-Web 网络发布软件。
有了这两个软件你才可以实你想要的功能。我曾经有对一台GP2500TC41做过实验。
关键是软件很难弄到,就和组态软件一样。如果你有需要可以找我。