发表于:2008/3/20 20:58:00
#0楼
事情经过:
公司有条退火生产线,全是用变频器控制的,共有十三台变频器,分别装在两个柜子里,都配有各自的制动电阻,制动电阻分别装在柜子的外顶部.变频器电源是380伏和退火电炉公用一个系统.
变频器电源分别用各自的空气开关控制,柜内还装有一个总的断路器.由于炉子在升温,只是供了R S T 380伏电源,既没有给启动信号也没有给模拟控制信号,故变频器全部处于待机状态,
前天晚上值班人员突然听见一声爆炸声,同时看见从变频器到制动电阻的电线起火燃烧.经检查发现有三个空气开关跳闸,同时柜内总的断路器也跳闸,其余空气开关都没有异常
经厂家技术人员开机检查,发现两台15KW变频器三相可控硅击穿,一台45KW变频器三相整流器击穿,共三台变频器同时损坏,其中一台15KW变频器的控制板同时损坏.
经上所述,我有几点疑问不解,请各位师傅指教.谢谢
第一;变频器在待机状态制动回路是不应该有电压输出,为什么到制动电阻的线会全部燃烧
第二:为什么同时三台一起坏,如果是电源的问题,那怎么同一个柜子其于都是好的,而另一个柜子完好.
请各位师傅尽情发表自己的观点和高见,谢谢,
