您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:1116 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求炸机原因

924
Nafic
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2008/3/18 13:37:00
#0楼
本人在做输出接地保护实验时炸了模块,这里是U相运行时接地,炸机模块如图。请高手帮忙分析下原因。

http://zfz820919.blog.163.com/editPhoto.do?albumId=-1&photoId=fks!080068092084085075087080086095083087087075082086082071
[此贴子已经被作者于2008-3-18 15:08:48编辑过]
924
Nafic
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2007/12/6
发站内信
发表于:2008/3/18 13:41:00
#1楼
图片中红笔打对号的是没炸的管子,打错号的为炸毁的管子.


[此贴子已经被作者于2008-3-18 15:11:06编辑过]