您现在所在的是:

电工技术

回帖:2个,阅读:1721 [上一页] [1] [下一页]
924
sjb1628
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2008/3/14
发站内信
发表于:2008/3/17 13:37:00
#0楼
单位新建了一大型食堂,里面同时有三相设备和单相设备,请问应当怎么计算其总功率以及总电流,应当如何选电缆?

如:三相设备有空调、蒸饭机这两种设备功率加一起是150KW,单相设备有照明等等设备加一起的总功率是60KW(单相负载大约平均分配到三相的各单相线上),如果按其全负荷运行怎么来计算它的总电流?还有应当选多大的电缆?

自己想这样算不知是否正确:三相150KW+单相60KW=210KW, 然后用210KW根据三相负载1千瓦2A来估算得其总电流420A,最后按此420A来选取电缆;

在线等 谢谢


[此贴子已经被作者于2008-3-17 13:38:14编辑过]
924
sjb1628
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2008/3/14
发站内信
发表于:2008/3/17 21:30:00
#1楼
难道没有人帮我吗????
1499
gjy123406
文章数:213
年度积分:89
历史总积分:1499
注册时间:2006/2/20
发站内信
发表于:2008/3/23 12:07:00
#2楼
我觉得可以把220V的负载分3路控制,这样可以减少总功率,还有就是考虑这些用电设备是不是都同时运行。如果经济允许的话,就不用考虑那么多了,就按你的就可以了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003