刚用MCGS遇到的问题:实现数值型便利与PLC S7-300的
MCGS与S7-300通过MPI协议通讯组态时,
1、在MCGS的设备窗口先加了一个通讯父设备,
2、在父设备下加了西门子子设备S7-300MPI,
3、点击西门子S7-300MPI设备的基本属性页中的设置设备内部属性栏后得到一个弹出窗口,
4、点击弹出窗口的增加通道按钮弹出增加通道窗口
5、增加通道窗口里有通道类型、通道地址、数据位的位数及连续通道个数等选择框。
问题:按照以上方法建立的通道都是PLC的位通道,如M100.0等。可是我想建立PLC的字节、字及双字通道,该如何实现呢?如建立MW100这个存贮区的数据与MCGS中的液位变量连接即实现MW100,同时S7-300/400中数据块是一个使用很多的数据区,那么如何实现MCGS变量与S7-300的数据块DB的连接,MCGS中的存贮器类别没有DB类型。谢谢各位指点。感激不尽表情