您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:4个,阅读:1507 [上一页] [1] [下一页]
1051
伊思丹广场
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2008/3/8 11:56:00
#0楼
有一台设备上OMRON PLC(C200h)带扩展I/O,原先试机设备正常,隔日试机时设备所有都不能动作,PLC电源指示灯亮,RUN灯没亮,INPUT灯正常,OUTPUT灯没亮,以为程序有问题,换一cpu后 电源指示灯亮,run灯也亮,但是两分钟以后run灯就开始闪烁,一段时间以后run 灯也不亮,不知道什么什么原因,请大家帮忙,谢谢
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/3/8 13:15:00
#1楼
用C200H-PRO27-E的手编器接上,看一下故障代码;
1051
伊思丹广场
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2008/3/8 17:28:00
#2楼
我现在啥也没有啊,看不了.谢谢楼上的解答
1172
ZHZEBIN1975
文章数:450
年度积分:50
历史总积分:1172
注册时间:2006/7/4
发站内信
发表于:2008/3/10 16:51:00
#3楼
程序做好备份
QQ 596716790
电话 13396452298
永远做您最好的朋友
1051
伊思丹广场
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1051
注册时间:2006/3/1
发站内信
发表于:2008/3/10 18:54:00
#4楼
问题解决,扩展模块问题