先搞立窑的风机改造,132KW风机,我想买变频器改造,节约电费3 7开,我得7厂家得3,不知可行否,变频器我打算用英威腾的,不知多久能收回投资,请大家给点建议,谢谢了
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/3/6 21:16:00
#1楼
嗬嗬,这个可要谨慎,要解决的问题是电量的统计和监控,以什么为标准?否则没有“节电”就惨了。一台132kW的电机?太小了,要是上千千瓦的容量(风机),节电效果就可观了。3-5年收回投资。