发表于:2001/8/28 10:59:00
#0楼
三菱的A系列3种通信模块的RS-232C连线
A1SJ71UC24-R2,A1SJ71UC24-PRF,A1SCPUC24-R2的RS-232C连线。
RS-232C接口是9针D接口。
(1)检测CD信号的连线方法
这种连线使外部机器可以ON/OFF通信模块的CD信号。在内存10BH处,初值设为检测CD信号。
PLC侧-------------------------PC侧
CD(1)<-------------------(7)RTS(8)CTS
RD(2)<-------------------(3)TXD
SD(3)------------------->(2)RXD
DTR(4)------------------>(6)DR
SG(5)<------------------>(5)SG
DSR(6)<------------------(4)ER
RS(7)CS(8)------------>(1)CD
(2)不检测CD信号的连线方法
通信模块与外部机器的CD信号(1号针)均不连线。在内存10BH处,初值设为不检测CD信号(写入1)。
例1
PLC侧(7)--->PLC侧(8);PC侧(7)--->PC侧(8)
例2
PLC侧-------------------------PC侧
RD(2)<-------------------(3)TXD
SD(3)------------------->(2)RXD
SG(5)<------------------>(5)SG
PLC侧(4)-->PLC侧(6);PC侧(4)-->PC侧(6)
PLC侧(7)-->PLC侧(8);PC侧(7)-->PC侧(8)
上述资料出自MFLFANSweb<三菱电机株式会社FA机器技术情报>
http://www.nagoya.melco.co.jp/
