各位请帮忙指教一下.我是刚接触欧姆龙的PLC,现在有个程序要写.是关于DA041的.
是不是写  MOV #80B8 011   MOV #80B8 012
要求是4个通道都是0~10V输出.
请求个位帮忙,不胜感激.      愿交各位为忠实的朋友.  jinfengtangqian@126.com
0755-89957956  唐倩
1123
同兴达
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2008/2/22
发站内信
发表于:2008/2/23 9:41:00
#1楼
请各位回复我一个答案好吗? 有哪位明白请回复.在下感激不尽
5048
218hty 版主
文章数:1091
年度积分:50
历史总积分:5048
注册时间:2005/9/2
发站内信
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/3/15 20:13:00
#2楼
是CPM1A-DSA041吗?如果是传送的是#8099这个数值
1201
xingbin1981
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1201
注册时间:2004/10/25
发站内信
发表于:2008/3/15 22:40:00
#3楼
4个通道都是0~10V输出.设置字是MOV #8099 12,MOV #8099 13
885
awang168
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:885
注册时间:2005/2/17
发站内信
发表于:2008/3/28 20:28:00
#4楼
要看你什么CPU的
984
289561856
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2008/4/3
发站内信
发表于:2008/4/9 9:19:00
#5楼
又学习了