您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:7个,阅读:3308 [上一页] [1] [下一页]
926
shf_918
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2003/10/22
发站内信
发表于:2004/4/6 9:39:00
#0楼
请问该功能图中计数器为什么不能正确计数?原理是什么?谢谢!!
附件
5386
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2004/4/6 11:58:00
#1楼
计数应该取信号的上升沿或下降沿信号才能正确计数,
图上情况只要信号接通每个扫描周期都会进行计数
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
915
zmxxgl
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/3/24
发站内信
发表于:2004/4/6 13:12:00
#2楼
这段程序是在那里调用的,应在每秒运行一次的功能块中使用。
5386
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:53
历史总积分:5386
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2004/4/6 14:06:00
#3楼
以下是引用zmxxgl在2004-4-6 13:12:00的发言:
这段程序是在那里调用的,应在每秒运行一次的功能块中使用。
那如果信号在一秒中触发多次呢,是不是就会有信号丢失了?计数会比实际数小吧.
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
866
shmily
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2004/3/4
发站内信
发表于:2004/4/6 14:33:00
#4楼
如果你用SFC程序,请注意转移条件,你可以把它转变为梯形图去分析.
926
shf_918
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2003/10/22
发站内信
发表于:2004/4/8 7:44:00
#5楼
[b]以下是引用shf_918在2004-4-6 9:39:00
附件
首先谢谢各位的答复,在这个图中,为什么只要将C2 对应的X1改为X2(只要不为X1)就可以正确计数了呢?
866
shmily
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2004/3/4
发站内信
发表于:2004/4/8 17:18:00
#6楼
输入X000~X007不能重复地在高速计数器之间使用,但是我不知道这个规定是否也要用在C1、C2上。
1455
WANGSW1970
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1455
注册时间:2002/7/1
发站内信
发表于:2004/4/8 17:52:00
#7楼
从图来看计数器是这样运行的:S0置位----C1通过X1计数,当转换条件满足S0复位S1置位,这时如果X1还处于接通状态,则C2就发生一次计数,而后再根据X1的通断进行计数,这样就可能比期望的计数值少计一次。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006