各位好:
有三菱PLC FX0S-14MR,在它的输入端有一个接线柱(s/s)不知是干什么用的。期望大家的帮助。
从事弱电、强电二十多年,喜欢电脑、鼠标,动画、平面设计还可以。
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/2/14 8:22:00
#1楼
S/S  输入公共端;
接DC24V的+或-都可以;
1050
asd-dsa
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1050
注册时间:2008/2/13
发站内信
发表于:2008/2/14 15:36:00
#2楼
也就是这样接线吗?