您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:2893 [上一页] [1] [2] [下一页]
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2008/2/3 21:58:00
#0楼
我家住在顶楼,家里今年5月把客厅和卧室的照明线及插座线全换成4MM的线,卫生间和厨房因为已吊顶就没有换(里面的线路是使用了20年的铝线)。  近期家里不定期的跳闸(16A空开)有时只有一个冰箱在工作时也跳闸,可一送电却又可以正常。开始怀疑空开有问题,换了个新的故障依旧,因为跳闸时间不固定,用电时间长短及在使用中的电器情况也没有规律。每次送电都可能正常送电,看不到有打火,响炮的地方!(旧式住宅,家里只有一个总的空气开关)那位师傅能教一个简单易用的最快能找到故障点的方法,俺在这里先谢谢了!
新手报道,受教必顶!
图
972
kellg
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2008/2/4
发站内信
发表于:2008/2/4 0:17:00
#1楼
有可能是电线绝缘层受损,装修吊天花的最笨的啦
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2008/2/4 22:16:00
#2楼
把卫生间和厨房的线路断开!如果不跳闸证明就是他的问题?如果还跳闸就要考虑新装电路有问题?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2008/2/4 22:25:00
#3楼
家里跳闸最多间隔20多小时的,那两处断开还是解决不了实际问题吧?
新手报道,受教必顶!
图
963
nsy008
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2008/2/2
发站内信
发表于:2008/2/4 23:28:00
#4楼
看看厨房 卫生间 电路 是否 有进水,进蒸汽,或松动
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2008/2/5 21:41:00
#5楼
线路都在墙里的,有什么好办法查吗?
新手报道,受教必顶!
图
1008
staywise
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1008
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2008/2/6 14:11:00
#6楼
把厨房和卫生间的线断开,临时拉明线,观察一段时间看看
3627
疑问
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3627
注册时间:2006/1/11
发站内信
发表于:2008/2/9 22:35:00
#7楼
看来只有数上的办法还算可行了!
新手报道,受教必顶!
图
1736
电1234
文章数:300
年度积分:50
历史总积分:1736
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2008/2/10 7:58:00
#8楼
肯定是电线绝缘层受损,偶然接地跳闸。不好处理
5058
企鹅
文章数:1321
年度积分:169
历史总积分:5058
注册时间:2007/6/30
发站内信
发表于:2008/2/11 14:17:00
#9楼
你把老铝线换掉,试试看

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006