求助技术工程师技术问题:FX2N-128MR带三个4AD转换模块,三个4AD-PT温度模块.一个48ER基本单元.一个8EYR扩展单元.一个2AD.一个2DA.一个232IF模块可不可以?
问题是:当单带2AD和2DA模块的时候可控制负载.把这些模块都连上就不工作.请求高人指导.谢谢!



如知道请指教,本人定当致谢!


联系人李盛:13339410203
QQ:171173446
邮箱:lisheng0203@163.com 表情
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/1/21 21:17:00
#1楼
没问题的,你按照这样排列试试:128MR+8EY+232IF+4AD+48ER+4AD-PT+2AD+2DA
第一个特殊模块是232IF,模块号为0
第二个特殊模块是4AD,模块号为1
第三个特殊模块是4AD-PT,模块号为2
第四个特殊模块是2AD,模块号为3
第五个特殊模块是2DA,模块号为4

1007
lisheng0203
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:1007
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2008/1/21 21:54:00
#2楼
你好!
     谢谢你的帮助,我会试的,但是我的PLC总共要带10个模块.而且FX2N-4AD和
FX2N-4AD-PT模块都是三个.请问高手这样没问题吗?现在是单带一个FX2N-2AD和一个FX2N-2DA.还有一个FX2N-8EYR就可以进行控制.而都带上就不好用了.
                                                       


                                                非常感谢!
                                                                  李盛
表情
43956
YXBK 版主
文章数:20124
年度积分:1335
历史总积分:43956
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/1/21 22:53:00
#3楼
好像2N最多只能带8个模块
大家一起学习
977
ymling6666
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2003/8/22
发站内信
发表于:2008/1/29 15:28:00
#4楼
FX2n最多带8个模块,至多256个点.