* 帖子主题:

FX1S与PC不能联机

966
走江湖的书生
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2008/1/17
发站内信
发表于:2008/1/20 9:28:00
#0楼
三菱PLC(FX1S-14MR ),从淘宝买了一条SC09编程电缆,网上下载GX Developer 8.34,连接好,读取PLC内容,提示通讯错误,还有个错误代码“ES:01802007”,是线缆原因,还是其它问题呀,请高手指点!

刚刚接触PLC,另外还有两问题:
1、FX1S的编程接口是个什么类型的接口,是RS232还是RS422?
2、所谓的SC09编程电缆,仅仅是个从“DB9->DB25->8针圆口”的简单连接形式的转换,还是除此之外还内置了点什么接口芯片,比如说232转422
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/1/20 13:00:00
#1楼
设置通讯选项:选择串口,通讯速率
1251
xingbin1981
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2004/10/25
发站内信
发表于:2008/1/20 19:43:00
#2楼
1、FX1S的编程接口RS422
2、有的有芯片,有 的只是几个电阻
修改下设置!应该可以的
966
走江湖的书生
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2008/1/17
发站内信
发表于:2008/1/25 22:26:00
#3楼
谢谢大家!不用PC主板上的串口,改用扩展卡扩展出的COM3,一下子就OK啦!
966
走江湖的书生
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:966
注册时间:2008/1/17
发站内信
发表于:2008/1/25 22:28:00
#4楼
不过也很奇怪,为什么主板自带的COM1不行呢?
86210
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:729
历史总积分:86210
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/1/26 11:37:00
#5楼
可能你的COM1已损坏;
或你通讯设定的就是COM3;