您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:3个,阅读:2363 [上一页] [1] [下一页]
1440
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2008/1/16 19:13:00
#0楼
通过配电器对现场二线制压力、温度变送器进行24VDC供电,返回的4-20mA信号

接到两块三菱A系列PLC模拟量模块,上位机进行监控。原先上位机监控的压力

、温度数据显示波动很小,某一天不知啥原因,监控的压力、温度数据显示波动很

大。把配电器输出4-20mA信号直接接到仪表上,仪表显示稳定。接回PLC模

块,数据显示波动很大。而其他三块三菱PLC模拟量模块(用于接电机的电流反

馈、速度反馈信号,不经过配电器,4-20mA信号直接进模拟量模块)一直正常

。而不知啥原因,请高手赐教。
1108
大浪冲天
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1108
注册时间:2006/12/12
发站内信
发表于:2008/3/4 16:26:00
#1楼
是否用的是屏敝线?
1440
fjw202
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2005/4/26
发站内信
发表于:2008/3/7 17:07:00
#2楼
用的是屏敝线
904
wds2jj
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:904
注册时间:2008/3/30
发站内信
发表于:2008/3/30 21:18:00
#3楼
采用同一电源 问题就解决了 和屏蔽没什么关系
或者将信号负和电源负短接

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003