您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:7个,阅读:5823 [上一页] [1] [下一页]
989
shihaida
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2007/8/29
发站内信
发表于:2008/1/16 11:57:00
#0楼
是在接线上有什么不同??请详细给予解释,谢谢!
989
shihaida
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2007/8/29
发站内信
发表于:2008/1/19 9:42:00
#1楼

怎么没有反映啊
1559
蓝天月亮
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:1559
注册时间:2007/12/31
发站内信
发表于:2008/1/20 20:28:00
#2楼
不是,看看你的PLC吧,如果是继电器的话,不能响应高频,三极管可以,
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2008/1/20 21:03:00
#3楼
楼主应该看看三者的原理知识.
继电器输出是无源触点,输出功率适中,一般可以电压高点(220VAC),电流几安.如楼上说,响应较慢.
可控硅的输出功率也较大,但可能会有很小的漏电流.
晶体管响应快,功率小,电压低.有时需要再接继电器输出.
如果是PLC,卡件上,晶体管的可以做得密度大些.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
979
steven74
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2004/12/7
发站内信
发表于:2008/1/29 9:39:00
#4楼
楼上正解啊。
948
abing2008
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2007/5/24
发站内信
发表于:2008/1/29 13:04:00
#5楼
PLC继电器输出电路形式允许负载一般是AC250V/50V以下,负载电流可达2A,容量可达80~100VA(电压×电流),因此,PLC的输出一般不宜直接驱动大电流负载(一般通过一个小负载来驱动大负载,如PLC的输出可以接一个电流比较小的中间继电器,再由中间继电器触点驱动大负载,如接触器线圈等)。

   PLC继电器输出电路的形式继电器触点的使用寿命也有限制(一般数十万次左右,根据负载而定,如连接感性负载时的寿命要小于阻性负载)。此外,继电器输出的响应时间也比较慢(10ms)左右,因此,在要求快速响应的场合不适合使用此种类型的电路输出形式(可以根据场合使用下面介绍的两种输出形式)。

   当连接感性负载时,为了延长继电器触点的使用寿命,对于外接直流电源时的情况,通常应在负载两端加过电压抑制二极管(如上图中并在外接继电器线圈上的二极管);对于交流负载,应在负载两端加RC抑制器。
948
abing2008
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2007/5/24
发站内信
发表于:2008/1/29 13:04:00
#6楼
晶体管输出电路形式相比于继电器输出响应快(一般在0.2ms以下),适用于要求快速响应的场合;由于晶体管是无机械触点,因此比继电器输出电路形式的寿命长。

晶体管输出型电路的外接电源只能是直接电源,这是其应用局限的一方面。另外,晶体管输出驱动能力要小于继电器输出,允许负载电压一般为DC5V~30V,允许负载电流为0.2A~0.5A。这两点的使用晶体管输出电路形式时要注意。
948
abing2008
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2007/5/24
发站内信
发表于:2008/1/29 13:04:00
#7楼
双向晶闸管输出的驱动能力要比继电器输出的要小,允许负载电压一般为AC85~242V;单点输出电流为0.2A~0.5A,当多点共用公共端时,每点的输出电流应减小(如单点驱动能力为0.3A的双向晶闸管输出,在4点共用公共端时,最大允许输出为0.8A/4点)。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005