需要帮助

1313
yanjia
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1313
注册时间:2004/6/29
发站内信
发表于:2008/1/16 9:25:00
#0楼
请问在进行一次定位指令完成后要不要将D8140和D8136的值清零,还是等到下一次原点自动清零呢?如果一直不进行原点那值不是累计很大吗?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/1/16 10:36:00
#1楼
没有必要清的