您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:1675 [上一页] [1] [下一页]
1201
lelonger
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:1201
注册时间:2006/6/11
发站内信
发表于:2008/1/15 18:03:00
#0楼
请问大家个问题,20×3和25×3mm 的铜排分别能承受多大的电流啊?先谢谢了!表情
1735
talong
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1735
注册时间:2005/1/9
发站内信
发表于:2008/1/15 19:28:00
#1楼

20×3 233 245
25×3 285 300
1273
riji
文章数:127
年度积分:50
历史总积分:1273
注册时间:2006/10/26
发站内信
发表于:2008/1/30 20:19:00
#2楼
铜排是什么,不是普通的铜线吗/
1736
电1234
文章数:300
年度积分:50
历史总积分:1736
注册时间:2006/1/23
发站内信
发表于:2008/2/9 21:49:00
#3楼
20×3 233 245
25×3 285 300

----------------------------------------------
赞同
1314
164411287
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1314
注册时间:2008/3/29
发站内信
发表于:2008/4/4 18:30:00
#4楼
赞同
1030
轩辕迷雾
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2008/5/5
发站内信
发表于:2008/5/8 17:23:00
#5楼
他们都说的好清楚了
1002
liaoqinghua
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2008/5/14
发站内信
发表于:2008/5/14 10:46:00
#6楼
请问是怎样计算的啊,谢谢
337
cskt001
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:337
注册时间:2007/12/3
发站内信
发表于:2008/5/14 11:49:00
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>