发表于:2008/1/15 16:04:00
#0楼
我选择的PID数显调节仪对不对??
有一个溶媒反应罐,有液位检测传感器,在反应罐的进料管道上安装有调节阀。工艺要求根据液位信号连续控制调节阀。我是这样设计的:选择一台自整定PID调节仪,液位传感器输出的4到20mA信号输入到自整定PID调节仪,自整定PID调节仪显示液位数值,同时利用自整定PID调节仪的控制输出信号4到20mA信号去控制调节阀。不知道这样设计对不对??
同时,我还想问:
1、这种情况有没有必要一定要选用自整定PID调节仪?
2、如果选用自整定PID调节仪,利用自整定PID调节仪4到20mA信号的变送输出信号而不是利用控制输出信号,可以不可以?
3、如果不选用自整定PID调节仪,选用一台一般的数显控制仪,带4到20mA信号的变送输出,利用这个4到20mA信号的变送输出去控制调节阀,可以吗??
