您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:5个,阅读:1305 [上一页] [1] [下一页]
976
cewei888
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2007/2/14
发站内信
发表于:2008/1/14 16:04:00
#0楼
打算用西门子440变频器的继电器输出做一个故障输出,用的是21,22两个端子,参数设置为P0732设为52.3为什么变频器一接通电源,21,22这个常开点就闭合??难道是有故障时才打开吗?请高手解释一下。谢谢
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/1/15 0:52:00
#1楼
是的!作为故障信号,应该是断电保护,这是一个定律,比如突然的断电,也是一种故障。如果是故障时闭合,那就不行了。因为电都没了,怎么闭合?所以,正常状态触点闭合,故障状态触点打开。这是故障保护逻辑关系的规矩。OK?
我是你的朋友
976
cewei888
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2007/2/14
发站内信
发表于:2008/1/15 9:26:00
#2楼
那应该怎么选用440变频器的故障点,用继电输出的常开点的话怎么一通电就闭合??参数我查了手册没有错误呀
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/1/15 12:42:00
#3楼
以下是引用cewei888在2008-1-15 9:26:00的发言:
那应该怎么选用440变频器的故障点,用继电输出的常开点的话怎么一通电就闭合??参数我查了手册没有错误呀
你没明白吗?正常状态,触点就该闭合的。故障时候,触点断开。
我是你的朋友
960
flysun158
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2007/7/16
发站内信
发表于:2008/3/3 16:50:00
#4楼
楼上说的很对,其他变频器也是这样设计的。
960
flysun158
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2007/7/16
发站内信
发表于:2008/3/3 16:51:00
#5楼
你设计的时候把控制回路的逻辑换下就可以了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004