您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:1个,阅读:824 [上一页] [1] [下一页]
949
ljsheng518
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2007/11/20
发站内信
发表于:2008/1/14 8:51:00
#0楼
表情
请问FX3U系列PLC,MR-J2S-A伺服放大器,单轴定位,PLC程序执行过程中要求有暂停功能,如果暂停的话使用什么指令比较好?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/1/14 14:48:00
#1楼
用中断定位指令DVIT试下


[此贴子已经被作者于2008-1-14 14:49:04编辑过]