您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:1677 [上一页] [1] [下一页]
1071
jianguoqian
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2004/6/12
发站内信
发表于:2008/1/5 9:24:00
#0楼
请问各位老师:如何用最简单的方法实现,闭环控制粉碎机的自动喂料。(用粉碎机的电流控制喂料量),是否可以用电流变送器直接反馈到变频器的模拟输入口(0-5V)(4-20ma)控制喂料电机的速度?希望能讲解一下,和具体的选型和接线图。谢谢。
表情表情
1071
jianguoqian
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2004/6/12
发站内信
发表于:2008/2/25 8:59:00
#1楼
原来这个网页还没有发现,乐于助人的老师
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2008/2/25 22:27:00
#2楼
电流是代表什么的物理量?电流能反映喂的料多少吗?如果是,就可以。
我是你的朋友
993
mwh2003168
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2006/6/8
发站内信
发表于:2008/2/26 19:13:00
#3楼
那样误差将会很大,应该用压力传感器作反馈
1071
jianguoqian
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2004/6/12
发站内信
发表于:2008/3/1 20:39:00
#4楼
问题已经解决啦,细细各位的回复