您现在所在的是:

电工技术

回帖:4个,阅读:737 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]

1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2008/1/4 20:06:00
#0楼
以前用两根(3×185+1×95)平方mm的电缆做电源线;由于要增大负荷现在用3根(3×185+1×95)平方mm的电缆;也就是每相一根,在还没有增大负荷的情况下,比之增加电缆之前电压降反而大了20多伏,请指教是什么原因造成这一现象的?
7139
陈景廉
文章数:1853
年度积分:50
历史总积分:7139
注册时间:2007/5/30
发站内信
发表于:2008/1/4 22:43:00
#1楼
测量错误
1609
蓝天月亮
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:1609
注册时间:2007/12/31
发站内信
发表于:2008/1/5 15:36:00
#2楼
在线的前端有多大的电压,后边有多大,前后相差多少
1162
zjb868
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2008/1/4
发站内信
发表于:2008/1/5 22:45:00
#3楼
变压器出口电压440v,电缆长度230米至车间开关柜(GGD-1500A)开关柜隔离开关下口接电压表,此电压表和万用表测量值一样都是300伏(在几台悬挂式点焊机同时工作时),多次检查隔离开关未发现有虚接现象。变压器容量为:1000KVA,点焊机6台总容量不到1000KVA。
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2008/1/9 20:57:00
#4楼
你把美一根电缆中的三根线,分别接三相,试试看?是不是好了点?
我只是看看,不说话!
图

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004