您现在所在的是:

普洛菲斯Pro-face

回帖:2个,阅读:1505 [上一页] [1] [下一页]
1152
cwszn
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1152
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2008/1/2 21:17:00
#0楼
我用2301L的做了一个程序,用PART(部件)中的FUNCTION SWITCH(功能开关)的切换画面功能来切换画面,功能开关和系统设置的画面号都是用的二进制,PLC用的是OMRON的CQM1,人机和PLC连接后通信正常,但就是人机画面无法换页,画面其它部件都正常,查看功能开关的设置也都正常,无奈之下用人机的模拟功能试了一下,人机能正常换页,但一连PLC就不行,,真把我给搞糊涂了,请同志们指导一下(
15079
风之力 版主
文章数:6451
年度积分:50
历史总积分:15079
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2008/1/3 11:43:00
#1楼
你PLC程序里是不是往DM8里写数据了?
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
1152
cwszn
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1152
注册时间:2006/10/21
发站内信
发表于:2008/1/3 17:35:00
#2楼
问题已解决,昨天阅读了楼主其它的帖子,找到问题了,我系统区用的是DM0-DM20,之前DM区内有数据未清除,谢谢楼主