电流互感器不用时,K1与K2短接,二次侧不是有0-5A吗?不会短路吗?烧毁互感器.
1149
与非子
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1149
注册时间:2007/12/16
发站内信
发表于:2007/12/23 9:45:00
#1楼
不会!而且是必须的,电流互感器不得开路,否则会产生高高压