您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:3916 [上一页] [1] [下一页]
923
kenson
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2004/3/30 13:10:00
#0楼
本人从论坛下载了S7-200的仿真软件后,很顺利的掌握了基本的使用技巧,但在使用定时器时发现了一个奇怪的问题,发现定时器的时间很不准,而且在运行一个简单的闪烁程序时发现【程序1】的频率反而比【程序2】的频率要快,程序如下:
程序一:

NETWORK 1 //段标题  (单行)

LDN    T34
TON    T33, +25

NETWORK 2
LD     T33
TON    T34, +25

NETWORK 3
LDN    T33
=      Q0.0

NETWORK 4
MEND

程序二:

NETWORK 1 //段标题  (单行)

LDN    T34
TON    T33, +5

NETWORK 2
LD     T33
TON    T34, +5

NETWORK 3
LDN    T33
=      Q0.0

NETWORK 4
MEND

小弟还是个学生,最近刚刚学了一点PLC的东西,这是我在论坛提的第一个问题,心情非常忐忑,忘各位大哥不要见笑,也希望哪位大哥抽空指点指点,先谢过各位了!






[此贴子已经被作者于2004-3-30 13:13:40编辑过]
873
biblodger
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:873
注册时间:2004/3/25
发站内信
发表于:2004/3/31 8:13:00
#1楼
能否告之程序为什么要分段写啊?各个network之间有怎样的联系呢???----新手
923
kenson
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2004/3/31 10:11:00
#2楼
T33的输出是一个连续的脉冲,我是用LAD编的,直接转换过来就是这样子啊
923
kenson
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2004/4/1 12:42:00
#3楼
怎么没人回复啊?有谁有s7-200仿真软件的中文或E文的说明书啊,或者哪位高手把自己的使用心得写出来让我们学习一下,里面很多错误提示那些都是西班牙文的,用起来好郁闷的。。。。Karl大哥,帮我们想想办法啊!
873
biblodger
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:873
注册时间:2004/3/25
发站内信
发表于:2004/4/7 8:25:00
#4楼
不会吧。我按你的程序试了,没有你说的问题啊。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报