我现在用FX2N-2DA模块,我查了一下资料,有的说模块输出用的是BFM1H和BFM2,而有的资料说是BFM16 H和BFM17控制输出,请问各位,到底那个是对的?谢谢!
         不进则退!
1382
andyyyfeng
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1382
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2007/12/18 16:28:00
#1楼
当然是 16 17
38850
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:81
历史总积分:38850
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2007/12/18 16:36:00
#2楼
16 17没错的
4DA是1-4
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1110
沙漠骆驼
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1110
注册时间:2006/2/28
发站内信
发表于:2007/12/18 23:39:00
#3楼
你们不要这样草率的回答别人,其实FX2N-2DA模块在写的时候是稍烦琐了一些,缓冲存储器很多都要用TO指令写.包括#16,#17号.表情