您现在所在的是:

人机界面

回帖:3个,阅读:1471 [上一页] [1] [下一页]
943
zccl.net
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/13 22:54:00
#0楼
我在F940上建了一个D101,我要通过232口和计算机通讯,请问计算机给F940发一段什么样的报文才能改变D101的数值。
相关图片:http://www.zccl.net/n145c18.aspx
85097
ZCMY 版主
文章数:47378
年度积分:1156
历史总积分:85097
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/12/14 8:46:00
#1楼
呵呵;
你搞错概念了;
D101是PLC的寄存器,不是F940上的;

没有接PLC是不能用的;

1072
xlian5105
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2007/12/14 10:04:00
#2楼
可以在计算机上参照F940的通讯协议发送数据来模拟
943
zccl.net
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/16 0:25:00
#3楼
xlian5105说的对,我的问题解决了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003