您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:2090 [上一页] [1] [2] [下一页]
937
tigeryang37
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2007/12/10
发站内信
发表于:2007/12/10 21:37:00
#0楼
我是个PLC初学者
请教各位师傅,用一个按纽如何控制开和关.而且连续按住的时候不会有开与关的转换
应如何编写啊.
谢谢
923
jjkk55
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2007/1/3
发站内信
发表于:2007/12/13 16:35:00
#1楼
1利用计数指令 2 利用比较指令
1332
andyyyfeng
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2007/12/16 8:59:00
#2楼
三菱PLC,可以用TLT指令。
1332
andyyyfeng
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2007/12/16 9:00:00
#3楼
用脉冲TLTP,连续按住的时候不会有开与关的转换。
1332
andyyyfeng
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2007/12/16 9:01:00
#4楼
更正:用脉冲ALTP,连续按住的时候不会有开与关的转换
1060
沙漠骆驼
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2006/2/28
发站内信
发表于:2007/12/18 23:57:00
#5楼
呵呵,如果楼主用的不是FX-2N的PLC,而是FX-1N的呢,TLT指令好象没有吧!
最简单的应该是用上升沿和下降沿(LDP,LDF)来做这个程序.
1332
andyyyfeng
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:2006/7/12
发站内信
发表于:2007/12/19 15:22:00
#6楼
ldp   x0
out  m0
ld    m0
ani   y0
ldi    m0
and  y0
orb
out  y0
end
944
Richardless
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2007/8/26
发站内信
发表于:2008/2/9 22:27:00
#7楼
ld x0
pls m0
ld m0
ani y0
ldi m0
and y0
orb
out y0
end
929
jxt520102
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2007/12/17
发站内信
发表于:2008/4/14 22:59:00
#8楼
LD     X0
INCP  D0
LD=   K1  D0
OUT   Y0
LD=   K2  D0
MOV  K0  D0
END
请发贴到 jxt520102@163.com 讨论
962
何苦不学
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2008/4/10
发站内信
发表于:2008/4/15 2:05:00
#9楼
方法有几十种,如果需要,就给我的邮箱发信息吧WADZB@163.COM 我把我知道的方法都告诉你,对了,是三菱PLC的