您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:8个,阅读:2257 [上一页] [1] [下一页]
943
zccl.net
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/4 22:46:00
#0楼
1)我用FX-PCS-DU-WIN-C创建了一个数值,名称为D0 如图:
http://www.zccl.net/upload/07120420174263.jpg

2)上传到F940中,如图:
http://www.zccl.net/upload/07120420204755.jpg
3)我用串口调试软件模拟D0 =5时,通讯报文应该怎么写?如图:

http://www.zccl.net/upload/07120420222119.jpg


943
zccl.net
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/5 19:42:00
#1楼
自己顶!!希望大侠帮助我!!
943
zccl.net
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/7 17:53:00
#2楼
求大家帮忙!!
943
zccl.net
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/11 23:13:00
#3楼
晕死了,是问题太简单了,还是太复杂了
1072
xlian5105
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2007/12/12 8:58:00
#4楼
1。PLC型号
2。通讯协议
例:三菱FXPLC
触摸屏发送:STX address bytes ETX SUM
PLC应答:    STX data1L data1H ... ETX SUM
bytes:    字节数(2个ASCII码)     一个16位数据为一个字(2个字节)
address: 16位地址(4个ASCII码)
data:      16位数据(4个ASCII码)
943
zccl.net
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/13 23:17:00
#5楼
谢谢大侠!!!明白了很多。还要麻烦给我举一个具体的例子,我初学的,希望您的帮助!
比如我要通过  计算机 给 F940GOT-SWD-C  发一串报文  改变D15数值。
943
zccl.net
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/13 23:17:00
#6楼
xlian5105是高手
943
zccl.net
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2007/12/4
发站内信
发表于:2007/12/15 0:15:00
#7楼
感谢老大,问题应经解决了,但我有个地方不明白
校验:31 30 30 43 38 30 34 30 30 36 34 30 30 39 38 03=30E====30 45  
E不是表示14吗?
1072
xlian5105
文章数:91
年度积分:50
历史总积分:1072
注册时间:2004/10/16
发站内信
发表于:2008/1/5 12:51:00
#8楼
这里的E表示的是字符用ASCII码圾示就是0x45