您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:2189 [上一页] [1] [下一页]
965
天天阳光
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2007/11/30
发站内信
发表于:2007/12/3 21:31:00
#0楼
采用PC Adapter Cable 波特率187.5Kbit/s的PC/MPI编程电缆与s7 300 CPU建立通讯时,将PG/PC接口设置成为PC Adapter(Auto),请问如何设备其属性才能使通讯连接成功????请帮帮忙,我试了好多次,都没有成功。提前感谢各位了!表情
7069
sjm213
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:7069
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2007/12/3 22:34:00
#1楼
1.基本上不用设置;
2.顶多在“local connection”里面把通讯口改一下;
3.实在不行换换波特率试试;
4.把编程线缆的波特率调小些再试验啊,多试几次肯定就能连上了。
965
天天阳光
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2007/11/30
发站内信
发表于:2007/12/4 20:48:00
#2楼
2楼的兄弟,你说的步骤,我都试过。波特率是不能改变的,它应该与编程电缆的波特率一致,因为在采用PC Adapter(MPI)通讯协议时,所选波特率不一时,通讯连接不上。至于端口的选择,我也都尝试过。这和我连得硬件应该没有关系吧。?
7069
sjm213
文章数:164
年度积分:50
历史总积分:7069
注册时间:2005/7/11
发站内信
发表于:2007/12/4 23:11:00
#3楼
我用过的PC Adapter波特率只有19.2和38.4两种
1116
shenkai04
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1116
注册时间:2006/1/15
发站内信
发表于:2007/12/5 9:16:00
#4楼
你的适配器不是西门子原装的吧?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004