#0楼
请问各位老师,触摸屏与S7-200连接工作时,在触摸屏上如何显示由1递增至9999999的7位数字的计数值?
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2007/12/1 23:40:00
#1楼
用PLC的寄存器
1211
ABCDW
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1211
注册时间:2007/7/11
发站内信
发表于:2007/12/2 1:06:00
#2楼
PLC的寄存器只有一个字长的数据,即二进制16位,它只能显示到65535,显示不了7位数呀?
1077
太阳神炎帝
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2007/7/21
发站内信
发表于:2007/12/6 8:48:00
#3楼
你用32位的好啦
86167
ZCMY 版主
文章数:47546
年度积分:686
历史总积分:86167
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/12/6 12:13:00
#4楼
用双寄存器;