发表于:2007/12/1 15:57:00
#0楼
现有无功功补偿柜一台,丿S=315KVA,P=250KW 补偿量为160KVAR .现场调试时将功率补偿控制器无论置亍自动状态.显示读数为0.63。投入10路电容后读数显示0.46。充电电流为230A。 检察外部接线正确问无误 。手动也是如此。投入电容后功率因数应该提高 ,但此时读数显示却越来越低,请各位高手指教,紧急求助。急急急