您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:1370 [上一页] [1] [下一页]
1033
gc5549
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2007/12/1 15:57:00
#0楼
现有无功功补偿柜一台,丿S=315KVA,P=250KW 补偿量为160KVAR .现场调试时将功率补偿控制器无论置亍自动状态.显示读数为0.63。投入10路电容后读数显示0.46。充电电流为230A。 检察外部接线正确问无误 。手动也是如此。投入电容后功率因数应该提高 ,但此时读数显示却越来越低,请各位高手指教,紧急求助。急急急
961
F2011051
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2007/11/2
发站内信
发表于:2007/12/1 19:01:00
#1楼
你厂外面的设备是不是没有开啊.要把全厂的设备全开在看看.
5126
sxwsyc
文章数:656
年度积分:50
历史总积分:5126
注册时间:2005/7/5
发站内信
发表于:2007/12/6 12:51:00
#2楼
你现在已经过补了,还有你的控制器的有问题,尽快检查一下
3281
2066825
文章数:787
年度积分:50
历史总积分:3281
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2007/12/6 14:05:00
#3楼
补过头了,检查自动补偿装置.
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/6 20:15:14
#4楼
过去的内容,电流取样位置电压取样排序决定一切,
此帖发自手机工控论坛
4956
gc666
文章数:1371
年度积分:50
历史总积分:4956
注册时间:2011/7/28
发站内信
发表于:2019/2/10 15:40:09
#5楼
要检查电流取样与电压相序哦,另外如果设备没有开,投入电容组应该功率因数处于过补状态,还有智能功率因数控制器设定是否正确.....

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004